请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
 找回密码
 立即注册
查看: 869|回复: 9

今天一台空调热保护没修好,睡不着了

[复制链接]

11

主题

11

帖子

57

积分

新手上路

Rank: 1

积分
57
发表于 2017-4-7 20:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,格力3P定频柜机,刚买两年,外机在楼顶放着,加了管有5、6米长,开机运行20分钟左右就压缩机过热保护了,外机冷凝器一点都不脏,风扇运转正常,压机电容测量57uf(实际60,正常),风扇电容7.8uf(实际8,正常),粗管压力开始3KG左右,3分钟后,稳定在4.5左右,直到压机保护才上升,此时室内机制冷效果良好,但回气管只是稍微有点凉,电流逐渐超过额定电流,之后压机就停了,风扇一直在转,内机无故障代码,此机才买了两年啊,我真不知道咋修了,外机室外环境良好,我还哪里没查到?
回复

使用道具 举报

11

主题

231

帖子

190

积分

新手上路

Rank: 1

积分
190
发表于 2017-4-7 21:01:04 | 显示全部楼层
有可能系统脏堵!
回复

使用道具 举报

8

主题

203

帖子

242

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
242
发表于 2017-4-7 21:01:56 | 显示全部楼层
期待大师解释,
回复

使用道具 举报

17

主题

216

帖子

255

积分

新手上路

Rank: 1

积分
255
发表于 2017-4-7 21:08:57 | 显示全部楼层
可能系统有空气,排
回复

使用道具 举报

16

主题

205

帖子

218

积分

新手上路

Rank: 1

积分
218
发表于 2017-4-7 21:13:58 | 显示全部楼层
外机过高没有回油弯曲,压机缺油温度升高所致;如果条件许可,将外机高度下移即可解决问题。
回复

使用道具 举报

14

主题

212

帖子

245

积分

新手上路

Rank: 1

积分
245
发表于 2017-4-7 21:14:01 | 显示全部楼层
内机阴面太脏导致,建议清洗内机背面
回复

使用道具 举报

10

主题

212

帖子

237

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
237
发表于 2017-4-7 21:15:15 | 显示全部楼层
要么加回油弯,要么把外机移到比内机低点,可能是压机长时间回油不畅引起的,系统有脏堵,拆开清洗下毛细管组
回复

使用道具 举报

9

主题

206

帖子

229

积分

新手上路

Rank: 1

积分
229
发表于 2017-4-7 21:16:13 | 显示全部楼层
这应该是系统堵得现象,支持楼上的说法
回复

使用道具 举报

8

主题

213

帖子

235

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
235
发表于 2017-4-7 21:21:55 | 显示全部楼层
鑫宇制冷维修 发表于 2014-7-8 06:55 内机阴面太脏导致,建议清洗内机背面 请问蒸发器脏了和压机热保护有什么样的关联??
回复

使用道具 举报

18

主题

182

帖子

230

积分

注册会员

Rank: 2

积分
230
发表于 2017-4-7 21:27:24 | 显示全部楼层
mljuntd88 发表于 2014-7-8 08:57 要么加回油弯,要么把外机移到比内机低点,可能是压机长时间回油不畅引起的,系统有脏堵,拆开清洗下毛细管 ... 压机回油咋回事
回复