海尔变频一拖二空调真难修

[复制链接]

14

主题

14

帖子

63

积分

新手上路

Rank: 1

积分
63
发表于 2017-4-7 20:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔KFR-25GW/BPX2的一拖二变频空调,一直没有维修、维护,也没有充氟利昂,去年1月压缩机不工作了,检查是模块坏了,换上模块 用了7个月,到8月模块又坏了,再次换模块,用了11个月又坏了, 今年7月28日又换了换上用了20天 ,模块坏了,今天换上一个模块 用了几个小时又坏了, 老是烧模块,是什么原因、 现状: 开机后 电源灯亮、运行灯亮, U V 之间没有电压了, (其他两相在排线下不好测量没有查),室内 外风机都转 开一会 是电源灯不亮、定时灯也不亮、,运行灯不停闪烁、 然后 就遥控关机了 压缩机三线对地阻值无穷大、三相间阻值(1.6欧姆) 插上电源或开机时 模块 P N 端有直流309V电压 ,开机室内外风机都转, U V 之间没有电压了, (其他两相在排线下不好测量没有查,测量模块 各脚 阻值也没有短路、断路现象(和网上介绍的测量方法即便一致) 视频 在这里:
回复

使用道具 举报

17

主题

231

帖子

280

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
280
发表于 2017-4-7 21:06:57 | 显示全部楼层
图片 480K  传不上去   <font size="6"><font color="Red">今天(0827日)把空调上400V 2500UF 电容取下测试:220V 接600V35A全桥到电容,电压313V ,拔下电源插头,电容电压在60秒下降到305V,2分钟下降到298V,在空调店取了一个同样体积、同样规格、同样重量的全新电容,用同样的方法测试,电压下降还多些(加电313V ,断电一分钟下降到303V,2分钟下降到293V) 这样对比的话 这个大电容应该是没有问题的吧,但是经常烧坏模块的毛病在哪里呢? [/td][/tr]
回复

使用道具 举报

13

主题

222

帖子

261

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
261
发表于 2017-4-7 21:07:13 | 显示全部楼层
变频不会修。但我知道电压低坏模块。海尔的元件质量有待考究。
回复

使用道具 举报

16

主题

207

帖子

253

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
253
发表于 2017-4-7 21:09:15 | 显示全部楼层
300V   直流变频哦   也许直流电不稳定 , 把整流电容全换了看看。。。
回复

使用道具 举报

14

主题

212

帖子

251

积分

新手上路

Rank: 1

积分
251
发表于 2017-4-7 21:09:36 | 显示全部楼层
应该是滤波电容
回复

使用道具 举报

14

主题

213

帖子

252

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
252
发表于 2017-4-7 21:09:53 | 显示全部楼层
密林源泉 发表于 2013-8-26 22:43 300V   直流变频哦   也许直流电不稳定 , 把整流电容全换了看看。。。 谢谢  换电容 试试
回复

使用道具 举报

13

主题

203

帖子

255

积分

新手上路

Rank: 1

积分
255
发表于 2017-4-7 21:09:54 | 显示全部楼层
哈哈,河南老鄉吧,那的呢?  你查濾波電容容量,更換模組注意最好塗上散熱硅脂,不涂的話容易過熱壞。有電容的話最好替換下
回复

使用道具 举报

16

主题

206

帖子

234

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
234
发表于 2017-4-7 21:10:12 | 显示全部楼层
学习,学习
回复

使用道具 举报

7

主题

199

帖子

210

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
210
发表于 2017-4-7 21:24:11 | 显示全部楼层
mljuntd88 发表于 2013-8-27 11:38 哈哈,河南老鄉吧,那的呢?  你查濾波電容容量,更換模組注意最好塗上散熱硅脂,不涂的話容易過熱壞。有電 ...  谢谢你!怎么说河南的呢?  你是河南什么地方的呢?在哪里见过吗?今天把空调上400V 2500UF 电容取下测试:220V 接600V35A全桥到电容,电压313V ,拔下电源插头,电容电压在60秒下降到305V,2分钟下降到298V,在空调店取了一个同样体积、同样规格、同样重量的全新电容,用同样的方法测试,电压下降还多些(加电313V ,断电一分钟下降到303V,2分钟下降到293V) 这样对比的话 这个大电容应该是没有问题的吧,但是经常烧坏模块的毛病在哪里呢?
回复

使用道具 举报

12

主题

199

帖子

220

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
220
发表于 2017-4-7 21:25:08 | 显示全部楼层
看整流桥有没有坏,
回复

使用道具 举报